钢筋送检取样的的规范规定
钢筋原材送检取样规范要求如下:
1. 取样数量 :
每一规格钢筋原材应送两根50cm和两根30cm的样品。
盘条每一规格送一根50cm和两根30cm的样品。
2. 取样长度 :
拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
3. 取样方法 :
从原材料中取出钢筋,去掉钢筋端头的500mm原材,再量取相应长度使用切割机进行切割。
取样数量为拉伸试验2根,弯曲试验2根,重量偏差5根,一共9根。
4. 组批规则 :
以同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间,不超过60吨每批。
5. 取样标准 :
执行的标准包括《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-91及现行有关标准。
6. 验收方法 :
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
7. 其他要求 :
钢筋进场时应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或者片状老锈。
钢筋规格尺寸必须符合国家标准《钢筋混凝土用钢》GB1499的规定。
以上信息根据最新的参考信息整理得出,如有变动请以最新标准或规范为准。